       这几天有网友发表文章,怀疑今年没人出来说说暖气的事儿。要说起暖气的事儿还真的有故事呢!
       今年春夏之交,孩子买了个二手房。担心前房主多年停用暖气了,便在10月份拿着新到手的不动产证,到暖气公司交上了暖气费。到了11月初,试水的那几天,房间内的暖气微微发热,觉的暖气正在试温,心里可高兴呢!之后几天就听得暖气片哗啦啦的水响。自己心里寻思,这是供暖前期的准备吧,等着正式供暖吧。可是十号之后,暖气片没了动静,且是凉凉的。向对门打听暖气供暖情况,人家告诉,不算很热但是温温的。这时候室内温度正在一点点的下降,让人有些受不了了。于是打电话,告知小区服务员。前两个服务员接到电话,大都是推三阻四,大言管道不好你那里是集体供热等问题。没办法了,我就摸起电话,给公司服务热线打了电话。先上来,人家报上户主名字,竟然还是原户主,我反复解释,并报出新户主的名字,人家上网一查,才知道这个单元的户主已经更改了,而且已在十月初就交了暖气费。事情真相大白,有热线电话便告知了小区服务工作人员,便有一人亲自上门服务了。这上门服务生真好,连件工具都没带,却也告诉,由于上个房主没交暖气费,这个房间还关着暖气阀门呢。打开暖气阀门,屋里的暖气开始发热,虽然不怎么很热。没想到,靠北窗的暖气片还是冷冷的。家人便学着以前的样子,试着拧开放气阀,慢慢将暖气片里的空气放空。这时候整个房间里的暖气才慢慢真的变暖了。人说,人生多舛,冬日暖气供热之说,竟然也有好多故事呢!

发帖IP:中国山东泰安

3076

帖子

110

威望

8589

银币

七品知县

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

发表于 18-11-19 10:29 | 显示全部楼层 | 来自山东
求谁也不如求自己。多动动脑多动动手,自己解决才是王道。老房子暖气片的,暖气片不热,首先暖气片排气,还不热,清洗进水出水口过滤阀。还不热,就有两种可能,一是暖气管道堵塞,尤其是阀门那里。二是暖气管道循环不畅,这是设计硬伤,我今年刚装的暖气管道,只有第一片热,后面的越来越凉,最后加循环泵解决(小区是分户供暖,不影响邻居)
 

发帖IP:中国山东泰安

2924

帖子

516

威望

6561

银币

七品知县

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

 楼主| 发表于 18-11-19 10:33 | 显示全部楼层 | 来自山东
717602753 发表于 18-11-19 10:29
求谁也不如求自己。多动动脑多动动手,自己解决才是王道。老房子暖气片的,暖气片不热,首先暖气片排气,还 ...

是啊,靠谁啊,最后只能靠自己。靠自己的争取与努力。

发帖IP:中国北京

3万

帖子

1824

威望

4万

银币

三品按察使

你喜欢一个人时 她身上都会有一种特殊的味道

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

水王勋章

发表于 18-11-19 10:34 | 显示全部楼层 | 来自北京
自己烧暖气,就不麻烦政府了
 

发帖IP:中国山东泰安

2924

帖子

516

威望

6561

银币

七品知县

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

 楼主| 发表于 18-11-19 10:38 | 显示全部楼层 | 来自山东
牛小牛 发表于 18-11-19 10:34
自己烧暖气,就不麻烦政府了

我自己的家烧的是壁挂炉。就是气贵点。

发帖IP:中国山东泰安

688

帖子

0

威望

2544

银币

九品芝麻官

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

发表于 18-11-19 10:45 | 显示全部楼层 | 来自山东
发表于 18-11-19 10:59 | 显示全部楼层 | 来自山东
虎年吉祥 发表于 18-11-19 10:45
循环泵会不会声音大啊?

最小档声音根本听不见,我买的小功率的,最低档33w,没有声音,最大档80w声音就稍微大点了。循环泵声音都是比较小的,安装在卫生间最好,漏了也有排水的地方

发帖IP:中国山东泰安

4万

帖子

2033

威望

6万

银币

三品按察使

VIP

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

发表于 18-11-19 12:25 |手机版 | 显示全部楼层 | 来自山东

发帖IP:中国山东泰安

3万

帖子

933

威望

3万

银币

三品按察使

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

发表于 18-11-23 19:22 |手机版 | 显示全部楼层 | 来自山东
717602753 发表于 18-11-19 10:29
求谁也不如求自己。多动动脑多动动手,自己解决才是王道。老房子暖气片的,暖气片不热,首先暖气片排气,还 ...

这才是爷们的魅力,通暖气10年多了我都没敢动阀门一下。

发帖IP:中国山东泰安

7995

帖子

375

威望

1万

银币

六品通判

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

发表于 18-11-23 19:32 | 显示全部楼层 | 来自山东
717602753 发表于 18-11-19 10:29
求谁也不如求自己。多动动脑多动动手,自己解决才是王道。老房子暖气片的,暖气片不热,首先暖气片排气,还 ...

自己加循环泵不要声张了,尽管是分户供暖,可是对整个单元的循环还是很有影响的,小区内安装的多了,对整个小区热水循环都很有影响。具体原理就不详细解释了。

发帖IP:中国山东泰安

3076

帖子

110

威望

8589

银币

七品知县

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

发表于 18-11-26 10:38 | 显示全部楼层 | 来自山东
indian1971 发表于 18-11-23 19:32
自己加循环泵不要声张了,尽管是分户供暖,可是对整个单元的循环还是很有影响的,小区内安装的多了,对整 ...

的确有影响,水压会变小。但是没办法,物业给按的暖气片是串联的,那么大一个房间,根本循环不动,除了第一组暖气片是热的,越往后越凉,到最后一组冰凉了。换热站给的压力太小了,我去肥城亲戚家,也是串联,暖气片不敢碰,烫手。