如何选择消防排烟风机,如何计算其风量、静压等

1.按标准计算排气量。

2.第二步。确定风机设备的朝向,确定风管的朝向标准等。

三。计算管道阻力。

以上计算的风量作为风机的风量参数,管道阻力*1.1作为风机的静压参数,从风机样本中选择合适的消防风机。

风机选型的关键是:

高温排烟风机的主要控制参数是工作温度、风量、全压、功率、噪声、电机功率、转速和轴功率。

排烟风机应能在介质温度不高于85℃的情况下长期正常运行。

排烟风机应保证介质温度280℃时能连续工作30分钟,介质温度冷却到环境温度时仍能正常工作。

在超转速下,风机的实测压力曲线和说明书给出的曲线在工作区应符合下列规定:

在正常流量下,轴流式排烟风机对应压力值故障为(+5%)。

在离心式排烟风机的正常流量下,压力值的相应误差为(+5%)。

排气扇在本规范规定的工作点的噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。

消防排烟风机可采用普通钢制离心风机或专用轴流式排烟风机。消防高温排烟风机标准符合《高层民用建筑设计消防标准》的规定。排风机最小风量为7200m/h,最大风量不超过60000m/h。

排风机的风量应按要求的风量值增加不少于10%~20%的余风量。

防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最后循环计算,防烟楼梯间的余压值应为40-50pa,前室、前室、消防管道的余压Vator前厅和逃生楼层为25-30 pa。

消防排风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排风机技术条件》。

排烟系统风机单独设置。排风机的方向应在排风区的同一层或上层。